Sergienko
Здравствуйте.

Вопрос в следующем: имеется помещение категории Б и тамбур-шлюз (между этим помещением и венткамерой категории Д). Система П1 в обычном режиме подает воздух в помещение категории Б и тамбур-шлюз. Так-же запроектирована резервная система П1р на расход воздуха только для тамбур-шлюза, которая включается либо при выходе из строя систем П1, либо при пожаре, когда П1 отключается.

Обе установки П1, П1р размещены в венткамере. На выходе из венткамеры на воздуховоде П1 стоит обратный и огнезад взрывозащ. клапана.

Согласно СП подача воздуха в тамбур-шлюз помещений категории А и Б должна быть круглосуточно и круглогодично. Раз приток в тамбур-шлюз работает и при пожаре, то является ли система П1р - противодымной вентиляцией (системой ПД) ? Нужно ли на нее ставить вместо обычной заслонки или обратного клапана противопожарный морозостойкий НЗ клапан как для ПД?
Зольников Михаил
Цитата
Раз приток в тамбур-шлюз работает и при пожаре, то является ли система П1р - противодымной вентиляцией (системой ПД) ?

- думаю, что является.

Цитата
Нужно ли на нее ставить вместо обычной заслонки или обратного клапана противопожарный морозостойкий НЗ клапан как для ПД?

- думаю, что надо, если система, по факту назначения, относится к противодымным.
Sergienko
Есть еще мнения?)))

Я наоборот считаю, что постоянный подпор в тамур-шлюз помещений А и Б не является системой ПД, а просто защищает другие помещения от перетекания взрывоопасных смесей из помещений А и Б вне зависимости от того есть пожар или нет.

ОРИ
Если данная система так же должна работать и при пожаре, то к ней должны применяться требования как к системе противодымной вентиляции.
ИОВ
Цитата(Sergienko @ 9.6.2021, 8:48) *
Я наоборот считаю, что постоянный подпор в тамур-шлюз помещений А и Б не является системой ПД, а просто защищает другие помещения от перетекания взрывоопасных смесей из помещений А и Б вне зависимости от того есть пожар или нет.

Вы абсолютно правы!
Проектирование систем подпора для ТШ пом-ний кат. А и Б регламентируется п.п. 7.1.7, 7.2.17, 7.4.3 СП 60.13330.2016 - все пункты относятся только к общеобменке.
Там же:
Цитата
12.2.1 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной вентиляции (или пожарной сигнализацией) в соответствии с СП 7.13130, а также предусматривать для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б.

Вполне очевидно, что речь об отключении общеобменной вентиляции, частью которой являются системы подпора в ТШ, и исключении этих систем из перечня отключаемых при пожаре.
Далее читаем СП 7:
Цитата
6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.

Весь раздел 6 касается только общеобменной вентиляции. Проектирование противодымных систем регламентируется разделом 7 СП 7, и этот раздел не распространяется на проектирование систем подпора в ТШ пом-ний кат. А и Б.
Sergienko
ИОВ, большое спасибо.

Все аргументированно)))
V-Star
Заказчики настаивают, что воздух, подаваемый в тамбур-шлюзы при категориях А и Б, не следует нагревать. В СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013 требований по температуре воздуха, подаваемой в данные тамбур-шлюзы, не нашла. Доводы о том, что будет подача круглосуточно зимой уличного воздуха с отрицательной температурой в т/ш Заказчика не убедил, требуют ссылку на норматив в СП. В СП 60 есть п. 7.4.9, в котором прописано, что подачу наружного воздуха следует предусматривать от отдельной системы или от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б. Так как воздух приточной системы пом. А и Б подогревается, то и подаваемый воздух в т/ш тоже будет с нагревом. Возможно, где-то и прописано про подогрев воздуха для т/ш, буду признательна за помощь!
Vano
Ну если настаивают возьмите с них письмо что категорически требуют не нагревать.
Сделайте им без нагрева. Задание архитектором на изоляцию этих помещений от смежных отапливаемых.
Смысл бороться?